реклама

Компания "Технос-М+" провела огневые испытания насосной установки пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления

0 115 1 мин
В ноябре 2016 г. компания «ТЕХНОС-М+» под руководством Академии ГПС МЧС России провела успешные натурные огневые испытания насосной установки пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления (ТРВ ВД). Испытания проходили на пожарном полигоне в Нижегородской области. Целью проведения огневых испытаний на специальном испытательном стенде являлось подтверждение возможности применения в качестве системы пожаротушения при тушении пожаров в кабельных сооружениях и в закрытых дизель-генераторных с большим количеством горючей жидкости (ГЖ) отечественной агрегатной установки пожаротушения, использующей в качестве огнетушащего вещества ТРВ ВД. Испытания проводились на трех стендах. В результате испытаний получены экспериментальные значения нормативной интенсивности и продолжительности подачи воды, необходимые для ликвидации пламенного горения и исключения возможности повторного воспламенения горючей нагрузки от нагретых конструкций. Полученные по итогам натурных огневых испытаний результаты гарантированно обеспечивают ликвидацию пламенного горения и исключают возможность повторного воспламенения пожарной нагрузки кабельных сооружений, в пожароопасных помещениях, дизельных электростанциях и помещениях хранения горючих жидкостей.
Работа установки / ТЕХНОС-М+, ГК

Дополнительно во время испытаний продемонстрирована эффективная работа ручного малорасходного пожарного крана по тушению модельного очага пожара класса 1А. Модельный очаг представлял собой куб из деревянных брусков, установленный в поддон с ГЖ. Время свободного горения составило 3 минуты. Малорасходный пожарный кран подтвердил свою эффективность при тушении пожаров класса А.

На испытании присутствовали представители АО «Атомэнергопроект», АО «НИАЭП», ОАО «Концерн Росэнергоатом», Нововоронежской АЭС, Ростовской АЭС, Ленинградской АЭС-2.В дальнейшем планируется провести анализ процесса пожаротушения, составить протокол и отчет по результатам испытаний. Данные испытаний в очередной раз доказали надежность и эффективность установок пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления производства ГК «ТЕХНОС-М+».
Росэнергоатом, филиал Нововоронежская АЭС Нововоронеж
+7 (473) 647-33-15
"ТЕХНОС-М+", ГК Нижний Новгород
+7 (831) 214-19-88, +7(831)434-83-84, +7(831)434-94-76



Комментарии   0.

Чтобы принять участие в обсуждении, пожалуйста Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь
Свежие новости
У берегов Парамушира в 2024 году поднимут и утилизируют 14 затонувших судов
12:45 / события