В августе 2016 года специалисты ЗАО «ИЦ «АРТ» смонтировали и включили в работу систему динамической компенсации реактивной мощности на базе активных динамических фильтров ADF P100 на самопогружной плавучей буровой установке «Арктическая». В декабре 2016 года произвели настройку параметров работы системы для работы в режимах бурения.
Активные динамические фильтры позволяют бесступенчато регулировать величину компенсации реактивной мощности индуктивного и ёмкостного характера, поддерживая заданную величину реактивной мощности или cosφ даже при быстропеременных нагрузках. Таким образом можно существенно повысить надежность работы электроустановок с автономными источниками. Эффект - дополнительная располагаемая активная мощность, оптимизация режимов работы дизель-генераторов. На СПБУ «Арктическая» величина дополнительной активной мощности при бурении достигала 700 кВА, позволяя одновременно оперировать буровыми насосами, подъемным и поворотным механизмом во всех диапазонах нагрузок.
|
Графики величины коэффициента мощности при турбинном бурении / "Инженерный центр "Автоматизация ресурсосберегающих технологий", ООО |
Такие технические решения наиболее актуальны для буровых установок, плавучих кранов, кабелеукладчиков, земснярядов.