"Кабельный завод "Кавказкабель" предлагает кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.
Область применения
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках.
Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю непревышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю непривышает 125 ч за год.
Для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях).
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:
Технические характеристики
Срок хранения:
Конструкция
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках.
Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю непревышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю непривышает 125 ч за год.
Для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях).
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:
- П 1б.8.2.5.4
Технические характеристики
- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.
- Диапазон температур эксплуатации от -50°С до 50°С.
- Относительная влажность воздуха при температуре до 35?С до 98%.
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15?С.
- Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не должны превышать 30 Н/мм2
- Не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
- Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию плесневых грибов.
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более 70°С.
- Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 140°С.
- Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 с.
- Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки не более 90°С.
- Предельная температура нагрева жил по условиям не возгорания при коротком замыкании не более 350°С.
- Срок службы 30 лет с даты изготовления кабелей.
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.
Срок хранения:
- на открытых площадках не более 2 лет;
- под навесом не более 5 лет;
- в закрытых помещениях не более 10 лет.
Конструкция
- Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная, круглой формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
- Изоляция – из поливинилxлоридного пластиката.
- Оболочка- из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.