Кабели и провода связи от "Кабельного завода "Кавказкабель"

0 195 1 мин
"Кабельный завод "Кавказкабель" предлагает кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.
Область применения

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.

Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках.

Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю непревышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю непривышает 125 ч за год.

Для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях).

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:
  • П 1б.8.2.5.4

Технические характеристики
  • Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.
  • Диапазон температур эксплуатации от -50°С до 50°С.
  • Относительная влажность воздуха при температуре до 35?С до 98%.
  • Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15?С.
  • Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не должны превышать 30 Н/мм2
  • Не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
  • Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию плесневых грибов.
  • Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более 70°С.
  • Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 140°С.
  • Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 с.
  • Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки не более 90°С.
  • Предельная температура нагрева жил по условиям не возгорания при коротком замыкании не более 350°С.
  • Срок службы 30 лет с даты изготовления кабелей.
  • Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Срок хранения:
  • на открытых площадках не более 2 лет;
  • под навесом не более 5 лет;
  • в закрытых помещениях не более 10 лет.

Конструкция
  • Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная, круглой формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
  • Изоляция – из поливинилxлоридного пластиката.
  • Оболочка- из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.