реклама

Проведено преддекларационное обследование гидроузла Кузьминск ФГБУ "Канал имени Москвы"

0 395 1 мин
В соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта 5 июня было проведено преддекларационное обследование гидроузла Кузьминск ФГБУ "Канал имени Москвы".
Межведомственная комиссия в составе представителей Росморречфлота, Центрального УГРН Ространснадзора, ФГБУ "КиМ", ГУ МЧС России по Рязанской области и ООО "СГТ" провела осмотр гидротехнических сооружений гидроузла Кузьминск.

На основании результатов осмотра ГТС, ознакомления с данными наблюдений за их состоянием и имеющейся технической документацией комиссия пришла к выводу:
- гидроузел выполняет свои функции по осуществлению пропуска судов и составов, поддержанию подпорного уровня воды и пропуску расходов;
- эксплуатация гидротехнических сооружений гидроузла Кузьминск и его оборудования ведётся в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений", "Положения о планово- предупредительном ремонте судоходных гидротехнических сооружений", "Инструкции по наблюдениям и исследованиям на судоходных гидротехнических сооружениях" (часть I, II, III) и других нормативных документов.

По действующей декларации уровень безопасности гидроузла Кузьминск  оценивается как нормальный.
Для поддержания технического состояния, предотвращения снижения уровня безопасности и предотвращения ухудшения прочностных характеристик гидротехнических сооружений гидроузла Кузьминск комиссия рекомендовала выполнить подсыпку гибкой части рисбермы плотины и начать расчистку нижнего бьефа плотины.
"Канал имени Москвы", ФГБУ Москва
+7 (499) 638-42-01, +7 (499) 638-42-63



Комментарии   0.

Чтобы принять участие в обсуждении, пожалуйста Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь
Свежие новости
Команда "Восточного Порта" - в Суперлиге России по настольному теннису
17:49 / пресс-релизы