реклама

Проект системы автоматического управления котлами типа КАВ, разработанный компанией "Балхаш-Электра"

0 325 2 мин
В настоящее время стоит острая проблема с блоками автоматического управления «БАУ77/БАУ83» парового котла типа «КАВ», производства СССР. В связи с физическим старением электронных блоков и отсутствием комплектующих, дальнейший ремонт и обслуживание являются технически сложными и дорогостоящими.
Специалистами компании  ООО"Балхаш-Электра" был разработан проект по модернизации блоков автоматического управления БАУ77/БАУ83. Логическим ядром системы является программируемый логический контроллер отечественного производства ОВЕН ПЛК110-220.60.К и панель оператора ОВЕН СП270, имеющих свидетельство о типовом одобрении РМРС. Наличие графической панели ОВЕН СП270 повышает информативность системы, тем самым значительно облегчая обслуживающему персоналу понимание процессов работы системы и поиск возникших неисправностей. Функциональная схема и принцип работы системы остались без изменений и полностью соответствуют штатной схеме. Быстроразъемные подходящие соединения также остаются без изменений, что обеспечивает полную взаимозаменяемость существующей системы управления на новую.

Основные функции системы:
  • Пропорциональное регулирование.Автоматическое управление исполнительным механизмом воздушной заслонки в зависимости от давления пара.
  • Позиционное регулирование. Автоматический запуск котла при снижении давления пара и автоматическая остановка при его привышении.
  • Графическое отображения процессов розжига, работы и остановки котла на графической панели ОВЕН СП207.
  • Автоматическое переключение работы горелки на тяжелое топливо при его достаточной вязкости.
  • Резервирование питательных насосов (Для БАУ83);
  • Аварийно-предупредительная сигнализация и защита котла;
Описание цепей аварийно-предупредительной сигнализации:

АПС  включает в себя три вида сигналов:
- Сигналы, сопровождающиеся аварийной остановкой котла как на ручном, так и на автоматическом режиме работы;
-  Сигналы, сопровождающиеся аварийной остановкой только при автоматическом режиме;
-  Сигналы, не сопровождающиеся аварийной остановкой.

К сигналам первого видаотносятся аварийный нижний уровень, аварийный верхний уровень, отсутствие воздуха, предельное давление пара, срыв факела и неисправность датчика горения. Поступление соответствующих сигналов от внешних датчиков в логическую схему приводит к включению ламп «НИЖНИЙ УРОВЕНЬ», «ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ», «АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ», «НЕТ ВОЗДУХА», «НЕТ ФАКЕЛА», «ОТКАЗ ДГ».

Одновременно с включением каждой аварийной лампы происходит остановка всех механизмов и выход звуковой сигнализации как в автоматическом, так и в ручном режимах работы. Также при перегорании одного из предохранителя цепей управления включается лампа обобщенной сигнализации «АВАРИЯ». Для пуска котла необходимо устранить причины выхода аварийных сигналов.
 
Балхаш-Электра, ООО

К сигналам второго видадобавляются сигналы об отсутствии распыла и максимальной вязкости.
Поступление сигналов от внешних датчиков приводит к включению ламп «НЕТ РАСПЫЛА», «МАЗУТ ХОЛОДНЫЙ». Одновременно с включением каждой лампы блокируется возможность пуска котла, включается звуковая сигнализация и передается сигнал о неисправности в ДПУ. Также включается лампа обобщенной сигнализации «АВАРИЯ». 

Поступление сигнала об аварийном верхнем уровне приводит к включению ламп «АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ», «ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ» и остановке котла в режиме автоматического управления. Кроме того, в автоматическом режиме отключается питательный насос при достижении верхнего предупредительного уровня.

Сигналы третьего вида представляют собой некритические сигналы, говорящие о наличии неисправности в АСУ. Это сигналы «ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН ОТКРЫТ», «НИЖНИЙ УРОВЕНЬ», «ОТКЛЮЧИТЬ ПОТРЕБИТЕЛИ», «ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ».

Сигнал «ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН ОТКРЫТ» формируется в зависимости от сигнализаторов СУНЗ и СТРК. Этот сигнал может появиться только процессе ручной или автоматической подготовки котла к розжигу. После начала подачи искры он блокируется.

Наличие этого сигнала не позволяет включать растопочный и форсуночный насосы как на ручном, так и в автоматическом режимах работы, включая розжиги котла в процессе позиционного регулирования.

Сигнал «ОТКЛЮЧИТЬ ПОТРЕБИТЕЛИ» в процессе растопки котла и подъема давления является информационным. После включения лампы «ОТБОР ПАРА РАЗРЕШЕН» и достижения номинального давления этот сигнал становится сигналом о неисправности и входит в обобщенную сигнализацию ДПУ.

При появлении любого аварийного или сигнала о неисправности после нажатия кнопки «ПУСК» или подачи искры, лампы сигнала начинает светиться мигающим светом. После нажатия кнопки «КВИТИРОВАНИЕ», в случае если сигнал не исчез, лампа будет гореть постоянным светом. Если сигнал исчез после нажатия кнопки «КВИТИРОВАНИЕ», то лампа потухнет.
"Балхаш-Электра", ООО Владивосток
+7(423)260-89-85



Комментарии   0.

Чтобы принять участие в обсуждении, пожалуйста Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь
Свежие новости
КМЗ приглашает девушек и женщин стать оператором станков с ЧПУ
18:22 , 05 Мая 2024 / пресс-релизы