Пусковые устройства для приведения в действие исполнительных механизмов автоматических установок пожаротушения от «Муромский приборостроительный завод», ФГУП
| Технические характеристики | |||
Устройство электропуска УП-3 Предназначено для вскрытия мембраны запорно-пускового устройства модулей пожаротушения | Эл.сопротивление, Ом | 1,5 ÷ 4,0 | |
| Безопасный ток, А | 0,05 | ||
| Ток срабатывания, А | 0,5 | ||
| Развиваемое давление, кгс/см2 УП-3 УП-3−01 УП-3−02 | 125 ÷ 200 210 ÷ 320 450 ÷ 600 | ||
| Габаритные размеры, мм высота, max диаметр | 19 Ø15,1 | ||
| Класс опасности | 4.1 | ||
Элемент пусковой ЭП-3 Предназначен для задействования исполнительных механизмов модулей и батарей установок пожаротушения | Эл.сопротивление, Ом | 1,5 ÷ 4,0 |
| Безопасный ток, А | 0,05 | |
| Ток срабатывания, А | 0,5 | |
| Развиваемое давление (в V = 5 см3), кгс/см2 | 150÷ 250 | |
| Габаритные размеры, мм высота, max диаметр | 24 Ø15,1 | |
| Класс опасности | 4.1 |