Устройство дуговой защиты семейства "ОВОД" (ОВОД-МД, ОВОД-Л) – это новое поколение устройств на основе волоконной оптики и микропроцессорной техники, применяемых для защиты ячеек КРУ, КСО высоковольтных электрических подстанций.
Основные преимущества:
объекты энергетики (применяется в ячейках НКУ, КРУ, КРУН и КСО напряжением 0,4 – 35 кВ; для комплектных трансформаторных и распределительных подстанций КТП, КТПСН, РП) - подстанции, находящихся в эксплуатации (реконструкция) и новые (строящиеся).
Принцип действия :
Волоконно-оптические датчики (линзы), установленные в отсеках высоковольтных шкафов и имеющие практически круговую диаграмму направленности, фиксируют световую вспышку от электрической дуги и передают ее по оптическому волокну в блок детектирования света устройства. При этом, устройство дуговой защиты формирует сигнал на отключение высокого напряжения от распредустройства, защищая оборудование от разрушения. В зоне действия электрической дуги находятся только пассивные компоненты (объектив и волоконно- оптический кабель), обладающие абсолютной невосприимчивостью к электромагнитным помехам.
Кроме того устройство дуговой защиты "ОВОД-МД" имеет ряд функциональных особенностей:
Время срабатывания при работе совместно с МТЗ или ЗМН без выдержки времени составляет 9 мс плюс время срабатывания МТЗ (максимальная токовая защита) и ЗМН.
Устройство не срабатывает ложно и не повреждается :
Устройство дуговой защиты "ОВОД-Л" ( серийное производство планируется с марта- апреля 2010 года)
Исходя из вышесказанного, было разработано микропроцессорное распределенное УДЗ "ОВОД-Л" с волоконно-оптическими датчиками радиального типа.
Устройство представляет собой набор функциональных блоков, соединенных последовательной шиной цифровой связи со скоростью передачи информации 0,5 Мбит/с. Внешний вид устройства приведен на рис. 1.
В состав устройства входят:
1. Блок детектирования света и тестирования (БДСТ), имеющий четыре варианта исполнения:
5. Блок выпрямления и контроля напряжения (БВКН);
6. Блок питания (БП);
7. Волоконно-оптические датчики (ВОД);
8. Резистор терминирующий;
9. Комплект монтажных частей.
Алгоритм работы устройства такой же , как и у УДЗ "ОВОД-МД".
Устройство обеспечивает:
2 ступень – выключатель ввода или секционный выключатель;
3 ступень – выключатель отходящей линии;
- одним интерфейсным портом шины USB.
Порт шины ANSI/TIA/EIA-485-A-98 служит для интеграции в координированные системы контроля или АСУ ТП. Устройство содержит стеки протокола MODBUS.
Порт шины USB предназначен для подключения ПК пользователя. Через это соединение возможно:
Гарантия качества для наших клиентов!
Основные преимущества:
- В зоне действия электрической дуги находятся только пассивные компоненты (объектив и волоконно-оптический кабель), обладающие абсолютной невосприимчивостью к электромагнитным помехам.
- Тип датчика - оптоволоконный, защита радиального типа (быстрое определение места повреждения, гибкая логика работы устройства совместно с РЗА распредустройства).
- Автоматическая проверка работоспособности всего оптоволоконного тракта (от линзы до выходных реле).
- Фиксация дугового разряда в инфракрасном диапазоне, на самом начальном этапе формирования дугового разряда – искровом (искрение на контактах).
- Функция отключения линейного выключателя при дуге в отсеке ввода/вывода отходящей линии.
- Индикация номера датчика и ячейки, наименование отсека в котором возникла электрическая дуга.
- Оптоволоконным датчикам не требуется: ориентация в пространстве при монтаже, протирка от пыли, защита от солнца и искусственного освещения.
объекты энергетики (применяется в ячейках НКУ, КРУ, КРУН и КСО напряжением 0,4 – 35 кВ; для комплектных трансформаторных и распределительных подстанций КТП, КТПСН, РП) - подстанции, находящихся в эксплуатации (реконструкция) и новые (строящиеся).
Принцип действия :
Волоконно-оптические датчики (линзы), установленные в отсеках высоковольтных шкафов и имеющие практически круговую диаграмму направленности, фиксируют световую вспышку от электрической дуги и передают ее по оптическому волокну в блок детектирования света устройства. При этом, устройство дуговой защиты формирует сигнал на отключение высокого напряжения от распредустройства, защищая оборудование от разрушения. В зоне действия электрической дуги находятся только пассивные компоненты (объектив и волоконно- оптический кабель), обладающие абсолютной невосприимчивостью к электромагнитным помехам.
Кроме того устройство дуговой защиты "ОВОД-МД" имеет ряд функциональных особенностей:
- формирование 20 сигналов отключения от 40 групп датчиков и наличие 6 дискретных входов от МТЗ или ЗМН ;
- формирование совместно с РЗА распредустройства по заданию заказчика или проектной организации гибкой логики работы устройства, возможно проведение ее коррекции на объекте заказчика ;
- наличие пяти дополнительных сигналов "Запрет АПВ" или "Запрет АВР" ;
- формирование задержки до 500 мс при выдаче десяти команд на отключение ;
- формирование 8 сигналов резервного отключения вышестоящего выключателя при отказе выключателя более низкой ступени по длительности сигнала от МТЗ ;
- сохранение в памяти устройства при пропадании питающего напряжения информации о текущем состоянии и последующее приведение устройства в исходное состояние после подачи питающего напряжения ;
- сохранение работоспособности в течение не менее 2 секунд с момента пропадания оперативного тока ;
- ввод/вывод из действия любого количества ВОД ;
- проверку функционирования и логики работы устройства при проведении пусконаладочных работ и техническом обслуживании с пульта управления устройством (нет необходимости в имитации светового излучения от электрической дуги с помощью лампы – вспышки) ;
- наличие связи по стандартным последовательным каналам RS232 с персональным компьютером или RS485 (ВОЛС) с АСУ, позволяющее дистанционно вести управление и контроль состояния устройства (скорость обмена – от 1200 до 57600 бит/с) ;
- автоматическую фиксацию временной диаграммы всех активированных дискретных сигналов при срабатывании: датчиков, входов МТЗ и выходов отключения (длина осциллограммы 700 мс, начиная с момента срабатывания датчика; дискретность – 1 мс) ;
- формирование дискретных сигналов неисправности устройства, пропадания оперативного тока и общего сигнала о срабатывании дуговой защиты ;
- индикацию текущего состояния устройства (ВФИ или ЖКИ, светодиодная) ;
- интуитивный интерфейс во время работы с устройством ;
- ведение журнала событий ;
- часы реального времени, с возможностью коррекции ;
- часы реального времени, с возможностью коррекции ;
- одновременную защиту двух секций ;
- защиту от ложных срабатываний при освещении ВОД лампой мощностью 60Вт с расстояния не ближе 15 см; при выходе из строя электрических компонентов в цепи формирования сигналов отключения ;
- сохранение работоспособности при появлении сажи и пыли на линзе ВОД ;
- минимум затрат при быстром и простом монтаже устройства без изменений в конструкцию ячеек КРУ. Малые габариты датчика не нарушают межфазных и относительно корпуса расстояний токоведущих частей корпуса ячейки. т.к. практически круговая диаграмма направленности ВОД не требует точной ориентации датчиков при установке ;
- практически полное отсутствие материальных затрат и потерь при эксплуатации .
Время срабатывания при работе совместно с МТЗ или ЗМН без выдержки времени составляет 9 мс плюс время срабатывания МТЗ (максимальная токовая защита) и ЗМН.
Устройство не срабатывает ложно и не повреждается :
- при снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением ;
- при подаче напряжения оперативного тока обратной полярности ;
- при замыкании на землю цепей оперативного тока ;
- при попадании на датчик прямого солнечного света или света от ламп накаливания.
Устройство дуговой защиты "ОВОД-Л" ( серийное производство планируется с марта- апреля 2010 года)
Исходя из вышесказанного, было разработано микропроцессорное распределенное УДЗ "ОВОД-Л" с волоконно-оптическими датчиками радиального типа.
Устройство представляет собой набор функциональных блоков, соединенных последовательной шиной цифровой связи со скоростью передачи информации 0,5 Мбит/с. Внешний вид устройства приведен на рис. 1.
В состав устройства входят:
1. Блок детектирования света и тестирования (БДСТ), имеющий четыре варианта исполнения:
- БДСТ-1 – два датчика, один выход отключения;
- БДСТ-2 – один датчик, один выход отключения;
- БДСТ-3 – два датчика, нет выхода отключения;
- БДСТ-4 – один датчик, нет выхода отключения;
- БДВых -1 – два выхода отключения, контакты реле нормально разомкнуты:
- БДВых-2 – один выход отключения, контакты реле нормально разомкнуты;
- БДВых-3 – два выхода отключения, контакты реле нормально замкнуты;
- БДВых-4 – один выход отключения, контакты реле нормально замкнуты;
- БДВых-5 – два выхода отключения, контакты одного реле нормально разомкнуты, второго реле нормально замкнуты;
- БДВх-1 – два дискретных входа;
- БДВх-2 – один дискретный вход;
5. Блок выпрямления и контроля напряжения (БВКН);
6. Блок питания (БП);
7. Волоконно-оптические датчики (ВОД);
8. Резистор терминирующий;
9. Комплект монтажных частей.
Алгоритм работы устройства такой же , как и у УДЗ "ОВОД-МД".
Устройство обеспечивает:
- подключение 112 функциональных блоков при длине линии связи 100 м;
- полный автоматический контроль работоспособности оптоэлектронного тракта (ВОД, блоков и электрического кабеля линии связи);
- выдачу команд на отключение выключателей трех ступеней силовых электрических цепей:
2 ступень – выключатель ввода или секционный выключатель;
3 ступень – выключатель отходящей линии;
- определение места возникновения электрической дуги (номер ячейки и отсек);
- формирование по заданию Заказчика или проектной организации гибкой логики работы устройства, возможно проведение ее коррекции на объекте Заказчика;
- формирование сигналов запрета АПВ и АВР;
- включение программируемой функции резервного отключения вышестоящего выключателя при отказе нижестоящего выключателя по длительности сигнала от МТЗ или ЗМН;
- формирование регулируемой задержки при выдаче любой команды на отключение;
- проверку функционирования и логики работы устройства при проведении пуско-наладочных работ и техническом обслуживании с блока управления устройством (нет необходимости в имитации светового излучения от электрической дуги с помощью лампы-вспышки);
- ввод/вывод из действия любого количества ВОД;
- формирование выходных сигналов неисправности устройства, пропадания оперативного тока и общего сигнала о срабатывании дуговой защиты;
- сохранение работоспособности не менее одной секунды с момента пропадания оперативного тока;
- сохранение в памяти устройства при пропадании оперативного тока информации о текущем состоянии и последующее приведение устройства в исходное состояние после подачи питающего напряжения;
- ведение журнала событий с привязкой к энергонезависимым часам реального времени;
- передачу журнала событий на ПК пользователя через встроенный интерфейсный порт USB;
- подключение к координированным системам контроля и АСУ ТП по шине ANSI/TIA/EIA-485-A-98;
- простоту установки блоков устройства в релейных отсеках ячеек на DIN-рейку;
- малую длину оптических кабелей ВОД и контрольных кабелей от устройства к схемам РЗА ячеек КРУ;
- высокую помехозащищенность линии связи за счет применения промышленной шины данных CAN;
- защиту от ложных срабатываний при освещении ВОД лампой мощностью 60 Вт с расстояния не ближе 15 см и при выходе из строя электрических компонентов в цепях формирования сигналов отключения;
- сохранение работоспособности при появлении сажи и пыли на линзе ВОД;
- минимум затрат при быстром и простом монтаже устройства без внесения изменений в конструкцию КРУ.
- Для обмена информацией с внешними источниками информации устройство оснащено:
- одним интерфейсным портом шины USB.
Порт шины ANSI/TIA/EIA-485-A-98 служит для интеграции в координированные системы контроля или АСУ ТП. Устройство содержит стеки протокола MODBUS.
Порт шины USB предназначен для подключения ПК пользователя. Через это соединение возможно:
- считывание журнала событий;
- задание алгоритма работы устройства;
- считывание текущего алгоритма работы устройства;
- установка параметров устройства (часы, уставки и др.).
- монтаж устройства можно проводить на заводе-изготовителе ячеек, т.к. прокладка и крепление ВОД осуществляется в пределах одной ячейки, а подключения к схемам РЗА осуществляется в пределах релейного отсека этой ячейки;
- одним устройством можно обеспечить защиту большого количества ячеек (более 35 ячеек);
- простота наращивания блоков УДЗ, при установке дополнительных ячеек. Алгоритм работы УДЗ корректируется с помощью пульта блока управления;
- удельная стоимость дуговой защиты на одну ячейку снижается при организации дуговой защиты секции КРУ с количеством ячеек менее 7, более 20 или двухсекционного КРУ;
- при организации дуговой защиты КРУ исключаются затраты на покупку контрольного кабеля и монтажные работы по прокладке этого кабеля;
- в комплект поставки будут входить волоконно-оптические датчики с 3 стандартными длинами оптического волокна от 1м до 4м;
- на работу устройства "ОВОД-Л" не влияет выход из строя блоков УДЗ, кроме блоков питания и БВКН. Их можно зарезервировать, установив дополнительные БП и БВКН, т.к. БП обеспечивают возможность их параллельной работы.