«Апельсин» компания, ООО поставляет пакетные выключатели

0 746 1 мин
Пакетные выключатели предназначены для работы в электрических цепях напряжением до 380В переменного тока частотой 50, 60Гц и 400Гц и до 220В постоянного тока.

Пакетные выключатели предназначены для работы в электрических цепях напряжением до 380В переменного тока частотой 50, 60Гц и 400Гц и до 220В постоянного тока в качестве:

  • вводных выключателей в цепях управления электроустановок распределения энергии;
  • коммутационных аппаратов с ручным приводом для нечастых включений и отключений;
  • для ручного управления асинхронными электродвигателями в электрических цепях переменного тока.

ПВ 2−10/ПВ 2−16/ПВ 2−25/ПВ 2−40/ПВ 2−60/ПВ 2−100

ПВ 3−10/ПВ 3−16/ПВ 3−25/ПВ 3−40/ПВ 3−60/ПВ 3−100

ГПВ 2−10/ГПВ 3−10/ГПВ 2−16/ГПВ 3−16/ГПВ 2−25/ГПВ 3−25/ГПВ 2−40/ГПВ 3−40/ГПВ 2−60/ГПВ 3−60


По числу полюсов пакетные выключатели делятся на двухполюсные и трёхполюсные.
По величине номинального тока пакетные выключатели бывают на ток 10, 16, 25, 40, 60, 100А.

По способу крепления пакетные выключатели подразделяются на:

1-е исполнение
3-е исполнение

Климатическое исполнение всех выключателей — М3. Рабочее положение пакетных выключателей в пространстве — любое.
Степень защиты от прикосновения к токоведущим частям и от проникновения пыли и влаги у всех выключателей ПВ — IP 00, у всех выключателей ГПВ — IP 56.

Выключатели обеспечивают работу в следующих режимах: продолжительном, прерывисто-продолжительном, повторно-кратковременном. Частота переключений не более 120 раз в час.
Механическая износоустойчивость пакетных выключателей определяется числом переключений.
Выключатели рассчитаны для работы при температуре окружающей среды от — 40 град.С до + 45 град.С и относительной влажности воздуха не более 95±3% при температуре + 25±3%, и не более 80±3% при температуре + 40±3%.
Сопротивление изоляции выключателей между токоведущими частями и между токоведущими частями и местами крепления, в холодном состоянии, должно быть не менее 50 МОм.

Конструкция пакетных выключателей обеспечивает возможность:

  • коммутирования значительных токов в аппаратах сравнительно небольших габаритов, что достигается гашением дуги в закрытой камере, применением фибровых искрогасительных шайб, использованием двойного разрыва дуги в каждом полюсе, значительной скорости размыкания контактов;
  • создания из стандартных элементов выключателей самых разнообразных схем;
  • встраивания аапаратов в защитные оболочки (водозащитные, пыленепроницаемые, герметические);
  • работы в любом положении и малую чувствительность к ударам и вибрации.