синяя (голубая), черная, коричневая , черная или коричневая
5
Зелено-желтая, синяя (голубая), черная, коричневая , черная или коричневая
синяя (голубая), черная, коричневая , черная или коричневая, черная или коричневая,
3. Скрутка - изолированные жилы многожильных кабелей скручены.
4. Поясная изоляция - из невулканизированной резиновой смеси, одножильные кабели марки NYM исполняются без поясной изоляции.
5. Оболочка - из ПВХ пластиката, серого цвета.
Силовой кабель NYM-J и NYM-O ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» выпускает: - по немецкому стандарту DIN VDE 0250 ч 204 (нормативы союза немецких электротехников). Кабель по DIN VDE на оболочке имеет характерную маркировку знаком < VDE>. Завод «Электрокабель» обладает лицензией на право маркировки кабеля знаком соответствия <VDE>. Кабели изготавливаются для поставок на экспорт и внутренний рынок. - по техническим условиям ТУ 16.К01-28-2001 , знак соответствия на оболочку не наносится. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения при поставке на внутренний рынок. Кабели по своим характеристикам соответствуют своему немецкому аналогу.
Применение:
Для электроснабжения промышленных установок стационарного присоединения приборов бытового назначения в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 380/660 В номинальной частотой 50 Гц (NYM по ТУ) и на напряжение 300/500 В (NYM по DIN VDE).
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в производственных и жилых зданиях и сооружениях. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Технические характеристики:
- Диапазон температур эксплуатации: от +40°С до -30°С
- Относительная влажность воздуха до 98% при температуре до +35°С
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
- Радиус изгиба при прокладке: не менее 7.5 наружных диаметров.
- Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: 2.5 кВ
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более +70°С
- Максимально допустимая температура при коротком замыкании, не более 160°С
- Продолжительность короткого замыкания не более 4 с.
- Строительная длина кабелей, не менее: 50 м
- Срок службы, не менее 40 лет
-Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления).